--  万利开发板调通ISP的几个要点:
1、Boot0跳线放到靠LCD的位置,Boot1放到靠MCU的位置。
2、U0TX/U0RX跳线得保证插上短路。
3、VDDA一定的加上(检查靠8M晶振座盘的跳线)。
4、可能需要拔除JTAG那一组跳线(仿真器有可能使MCU处于复位状态)。
5、串口线得是2、3交叉的(原配的那条),插在UART-0的位置。

 


--  作者:McuIsp
--  发布时间:2009-05-15 10:48:05
--  

调通STM32的串口ISP的经验,可从以下几方面入手:

1、Boot0需接高(注意不要超过3.6V,非5V容忍脚),Boot1(PB2)需接低(电阻下拉或直接接地)。

2、VDDA/VSSA一定要接好,电压符合要求(2.4~3.6V).即使不用ADC也要接,因为VDDA还为POR/OSC/PLL等“模拟”部分供电。

3、检查复位脚的电位是否正常,JTAG仿真器有可能复位系统。

4、检查TXD/RXD信号通路。当然要畅通,呵呵。

5、如果用非mcuisp的软件,最好在TXD/RXD上加上拉电阻到MAX232电源,防止产生干扰信号。mcuisp从软件上处理了这个干扰,可不考虑这点。

6、波特率先设为9600bps,调通后再提高到115200。波特率是否能跑高,与PC串口(USB串口线)、MAX232质量有关。

 

A:检查RXD通路的方法:用eagleCom打开串口后,点击流控线一页的"<-3V Normal Txd"按钮,可变成“>+3V Break”。如此,可用万用表测量stm32的PA10/UART1_RX,看其电平是否随eagleCom端控制而变化。eagleCom显示"<-3V Normal Txd"时,PC的DB9的3脚应该是负电压,MAX232输出则为高电平;eagleCom显示“>+3V Break”时,PC的DB9的3脚应该是正电压,MAX232输出为低电平。

 

B:检查TXD通路的方法:eagleCom设置为9600bps,8数据位,Even校验,1StopBit,定时10ms发送0x7F字符(选中\\hh HEX转换后输入\\7F),此时应该接收到0x79或0x1F。如不通,用万用表测量PA9/UART1_TX-->MAX232-->PC的DB9的2脚,检查那里有问题。

 